RE: Normativ de Siguranta la Foc a Constructiilor, indicativ P118
Proiect ordin modificare P118-3 - final (februarie 2018)
SURSA : https://www.arenaconstruct.ro
Citat:Vor fi aduse modificări reglementării privind securitatea la incendiu în partea despre instalațiile de detectare, semnalizare și avertizare a focului. Un nou proiect de ordin pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare”, a intrat în etapa de consultare publică .
Acest proiect are scopul de a reglementa proiectarea, executarea, punerea în funcţiune şi exploatarea sistemelor de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor din construcţii şi alinierea la normele europene în domeniu.
După modificările aduse, normativul va cuprinde dispoziţii tehnice clarificatoare privind:
* gradul de acoperire cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu pentru construcţii şi spaţii cu diverse destinaţii, după caz, astfel: acoperire totală sau acoperire parţială;
* echipamentul de control şi semnalizare, care trebuie să dispună şi de afişaj de semnalizare sinoptic, iar cele cu afişaj alfanumeric cu posibilitatea afişării mesajelor şi în limba română;
* conectarea, la o cale de transmisie, a dispozitivelor de detectare şi declanşatoare amplasate pe o suprafață desfășurată a construcției de maximum 6000 mp; * necesitatea prevederii instalaţiilor de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu în spaţiile comune ale clădirilor de locuit foarte înalte;
* distanţa maximă de parcurs din orice punct al clădirii până la cel mai apropiat declanşator de alarmă, care nu va depăşi 20 m în cazul clădirilor înalte sau cu aglomerări de persoane, respectiv 15 m la clădirile foarte înalte ori cu persoane care nu se pot evacua singure, în funcţie de necesităţi;
* nivelul sunetului alarmei de incendiu, care va avea un nivel cu cel puţin 5 dB deasupra oricărui alt sunet, care ar putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB. De asemenea, dacă alarma are scopul de a trezi persoane din somn, nivelul minim trebuie să fie de 75 dB, iar pentru zonele în care se pot afla persoane cu dezabilități auditive, prevederea dispozitivelor de alarmare vizuale;
* protecţia mecanică şi la foc, precum şi reducerea efectelor perturbaţiilor electromagnetice a circuitelor electrice ale instalaţiei de detectare şi semnalizare incendiu aflate în apropierea circuitelor electrice de joasă tensiune;
* stabilirea perioadei minime de cel puţin 90 minute de rezistenţă la foc în clădirile înalte, foarte înalte şi spitale, pentru a asigura continuitatea în funcţionare şi/sau transmisia semnalului între echipamentul de control şi semnalizare şi dispozitivele de alarmare.
Observațiile privind proiectul de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail mihai.parausanu @ mdrap.ro sau la numarul de fax 0372-114.549 până pe 5 martie.