Demonstrație a conceptului de stingere cu hidroperforare la Interschutz 2015, utilizând sisteme Cobra (link) (300 bari) montate pe o autospecială de mare capacitate și pe o autospecială de primă intervenție, pistolul MPN (link) de joasă presiune (60 bari), ventilatorul cu presiune pozitivă Leader (link) pentru evacuarea gazelor, camera cu termoviziune ISG Infrasys X380 (link) pentru monitorizarea arderii și o autoscară pentru simularea intervenției la înălțime.
AMSTERDAM Un camion plin cu doze de Coca Cola a luat foc pe șoseaua de centură de Nord a orașului Amsterdam. Cauza incendiului a fost supraînclazira în mers a frânelor remorcii.
Un material de curs tactic dezvoltat de pompierii din Suedia cu privire la aplicarea stingerii cu hidroperforare în cadrul procedurilor standard de intervenție. Sunt detaliate măsurile recomandate în cazul incendiilor în spații închise, ascunse, la poduri / mansarde / acoperișuri și în spații industriale de mare volum.
Un exercițiu efectuat în Regatul Unit combină câteva echipamente moderne pentru stingerea eficientă și rapidă a unui incendiu în spațiu închis.
Pașii intervenției urmează tactica de stingere cu hidroperforare:
1. Atac imediat cu hidroperforare și debit redus pentru evitarea daunelor cauzate de apă, utilizând Cold Cut Cobra.
2. Monitorizarea eficienței stingerii cu ajutorul aparatului de termoviziune. La acest exercițiu s-a folosit Scott Safety ISG X380.
3. Imediat ce temperatura din spațiul închis a scăzut suficient, se pregătește atacul interior de lichidare.
4. Ventilatorul cu presiune pozitivă (în acest caz Leader MT 240) este poziționat în fața intrării pentru a proteja servanții în timpul atacului și a îmbunătăți vizibilitatea prin evacuarea rapidă a fumului și aburului fierbinte din încăpere.
5. Continuând ventilarea cu presiune pozitivă, focarul rămas este lichidat rapid și în siguranță utilizând țevi de refulare convenționale, fără a inunda întreaga încăpere.
MPN (Ajutaj Multifuncţional) vine în completarea sistemului Cold Cut Cobra pentru a-i extinde utilitatea şi în alte tipuri de intervenţii. Având la dispoziţie cele două opţiuni, stingătorul cu hidroperforare şi MPN, pompierii pot gestiona eficient diferite scenarii, cum ar fi incendii auto, incendii exterioare, lichidarea focarelor, decontaminare şi atac cu spumă.
MODEL DE PULVERIZARE INFINIT VARIABIL
MPN are forma unui pistol cu două mânere şi poate genera modele variabile de pulverizare. Tipul de pulverizare poate fi ajustat cu uşurinţă: aproape instantaneu jetul va trece de la forma compactă la pulverizare în formă conică, cu unghi de atac mare.
Controlul radio, aşa cum este folosit în mod normal la sistemul Cobra, nu mai este necesar la operarea MPN; în schimb, MPN este acţionat hidraulic. Pistolul va fi ataşat printr-o operaţiune simplă la acelaşi furtun utilizat şi pentru stingerea cu hidroperforare, fiind furnizată aceeaşi cantitate de apă, dar la o presiune mai mică la pompă. Presiunea la ajutaj variază între 3 – 22 bari, în funcţie de modelul de pulverizare ales de servant.