Un exercițiu efectuat în Regatul Unit combină câteva echipamente moderne pentru stingerea eficientă și rapidă a unui incendiu în spațiu închis.
Pașii intervenției urmează tactica de stingere cu hidroperforare:
1. Atac imediat cu hidroperforare și debit redus pentru evitarea daunelor cauzate de apă, utilizând Cold Cut Cobra.
2. Monitorizarea eficienței stingerii cu ajutorul aparatului de termoviziune. La acest exercițiu s-a folosit Scott Safety ISG X380.
3. Imediat ce temperatura din spațiul închis a scăzut suficient, se pregătește atacul interior de lichidare.
4. Ventilatorul cu presiune pozitivă (în acest caz Leader MT 240) este poziționat în fața intrării pentru a proteja servanții în timpul atacului și a îmbunătăți vizibilitatea prin evacuarea rapidă a fumului și aburului fierbinte din încăpere.
5. Continuând ventilarea cu presiune pozitivă, focarul rămas este lichidat rapid și în siguranță utilizând țevi de refulare convenționale, fără a inunda întreaga încăpere.
Tactici de stingere cu hidroperforare: LINK
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DPdiJ2n4sO4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Sursă: www.coldcutsystems.com