Nu sunteti logat sau inregistrat. Va rugam sa va conectati sau sa va inregistrati pentru a putea beneficia de toate functiile forumului...

pompieri


Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Îmbuteliator fluide sub presiune / legislaţie
Author Message
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Posts: 9,986
Joined: Aug 2010
Locatie: Constanta
Varsta: 48
Multumiri acordate: 3952
Primite 7634 multumiri in 3158 subiecte

Visit this user's websiteFind all posts by this user
Post: #1
Îmbuteliator fluide sub presiune / legislaţie
ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUN
STANDARD OCUPAŢIONAL
Îmbuteliator fluide sub presiune
Cod COR: 932002
Descrierea ocupaţiei
Ocupaţia de îmbuteliator fluide sub presiune se referă la totalitatea competenţelor tehnice şi organizatorice care permit practicarea acestei ocupaţii:Îmbuteliatorul fluide sub presiune este instruit şi autorizat, după caz, să îmbutelieze fluide sub presiune (gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune) în butelii, containere, butoaie, denumite în continuare recipiente, cu o capacitate mai mare de 0,5 litri.

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PT C 5-2003 CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA RECIPIENTELOR BUTELII PENTRU GAZE COMPRIMATE, LICHEFIATE SAU DIZOLVATE SUB PRESIUNE

PT C5 2003 Cerinte Tehnice Privind Utilizarea Recipientelor Butelii Pentru Gaze Comprimate Lichefiate



AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR ŞI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE
PT CR 8-2009

PTCR8-2009


SURSA : Nu puteti accesa acest link. Inregistreaza-te! sau Intra in cont pentru a accesa linkul.

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(This post was last modified: 06-02-2015 08:20 AM by Covalciuc Bogdan.)
20-12-2011 02:33 PM
Quote this message in a reply
 Multumesc acordat de: HomefireNews

Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Posts: 9,986
Joined: Aug 2010
Locatie: Constanta
Varsta: 48
Multumiri acordate: 3952
Primite 7634 multumiri in 3158 subiecte

Visit this user's websiteFind all posts by this user
Post: #2
RE: ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE
Coduri de identificare culoare pentru RECIPIENTI – BUTELII

Poster Sicurezza (1)


SURSA : Nu puteti accesa acest link. Inregistreaza-te! sau Intra in cont pentru a accesa linkul.

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(This post was last modified: 06-02-2015 08:23 AM by Covalciuc Bogdan.)
20-12-2011 03:34 PM
Quote this message in a reply
 Multumesc acordat de: HomefireNews
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Posts: 9,986
Joined: Aug 2010
Locatie: Constanta
Varsta: 48
Multumiri acordate: 3952
Primite 7634 multumiri in 3158 subiecte

Visit this user's websiteFind all posts by this user
Post: #3
RE: ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE
LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicata*) privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 8 iulie 2011


LEGE nr. 64 din 21 martie 2008


"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(This post was last modified: 06-02-2015 08:27 AM by Covalciuc Bogdan.)
20-12-2011 03:45 PM
Quote this message in a reply
 Multumesc acordat de: HomefireNews
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Posts: 9,986
Joined: Aug 2010
Locatie: Constanta
Varsta: 48
Multumiri acordate: 3952
Primite 7634 multumiri in 3158 subiecte

Visit this user's websiteFind all posts by this user
Post: #4
RE: ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE
STAND DE PROBĂ HIDRAULICĂ

Quote:Destinaţie
Standul de probe hidraulice se utilizează în principal la probarea hidraulică a recipienţilor pentru butelii, presiunea maximă de probă fiind de 300 (450) bari. Standul poate fi utilizat la probarea hidraulică, pentru presiuni mai mici de 300 (450) bari, a oricărui reper ce poate fi cuplat printr-un adaptor la stand (corpuri de robinet, conducte, furtune cu racorduri sertizate, etc.). Agentul de lucru utilizat pentru creşterea presiunii în reperul supus probei hidraulice este apa dedurizată, fără impurităţi.
La proiectarea acestui produs s-au avut în vedere Prescripţiile Tehnice colecţia ISCIR în vigoare, precum şi normele naţionale referitoare la protecţia muncii şi PSI specifice locului de muncă.
Pentru probarea buteliilor de oxigen se va utiliza varianta SPH-Ox-300(450)
Descriere
Standul de probe hidraulice este conceput în două variante constructive: cu un post de lucru sau cu două posturi de lucru.
Standul de probe hidraulice este compus din următoarele părţi componente (vezi desenul izometric):
Pompă hidraulică (poz. 3), fixată pe un suport vertical, care, prin intermediul unui piston acţionat manual de o manetă, creşte presiunea apei ce intră în cilindrul pompei prin supapa de intrare şi o împinge către reţeaua de distribuţie prin supapa de ieşire. La ieşirea din pompa hidraulică este montat un manometru pe care se urmăreşte în permanenţă presiunea din pompă. Apa este absorbită în pompă prin intermediul unui furtun (poz. 2), din rezervor (poz. 1).
Reţea de distibuţie cu unul sau două posturi de probe, care are rolul de a distribui agentul sub presiune către ansamblul/ansamblurile de racordare (posturile de lucru), respectiv către rezervorul de apă, în cazul purjării. Reţeaua de distribuţie cu un post de probe este compusă dintr-un distribuitor hidraulic (poz. 7) având un corp distribuitor, două robinete, unul pentru alimentare (poz. 6), celălalt pentru purjare (poz. 8), precum şi o conductă de oţel pentru alimentare (poz. 5) şi o conductă de legătură la butelie (poz. 9, 13), un furtun pentru purjare (poz. 4) şi un manometru. Reţeaua de distribuţie cu două posturi de probe diferă de reţeaua cu un post prin aceea că are două distribuitoare hidraulice (poz. 7), un teu (poz. 12), o conductă de alimentare (poz. 5), două conducte de distribuţie (poz.11), două conducte de legătură la butelii (poz. 9 - 13), două furtune pentru purjare (poz. 4) şi două manometre;
Subansamblele principale ale standului de probe hidraulice sunt susţinute de suport vertical pompă şi aplică prindere distribuitoare hidraulice.
Racordul la butelii cu filet W28,8X1,814 (poz. 10).
Rezervor (poz. 1), executat dintr-o ţeavă ce are ataşată o coloană din furtun transparent, pentru urmărirea nivelului apei şi o riglă de nivel, pentru citirea diferenţei nivelului apei după descărcarea presiunii din recipientele probate. În rezervor se stochează apa folosită la ridicarea presiunii din recipientele ce se probează şi în el se golesc recipientele probate, prin furtunele de alimentare, respectiv de purjare. Furtunele se introduc în rezervor la maximum de adâncime şi vor rămâne aşa pe toată durata folosirii standului. Din când în când, înainte de acţionarea pompei hidraulice, se va completa apa din rezervor, pentru a avea o rezervă suficientă care să evite epuizarea apei din rezervor şi asigurarea limitei de măsurare a riglei de nivel.

[Image: sph-1.jpg]
[Image: sph-2.jpg]
Caracteristici tehnice

Principalele caracteristici tehnice ale produsului sunt:

Gabarit minim conform planului de amplasare

Masa

- pentru varianta cu un post 17 kg
- pentru varianta cu 2 posturi 23 kg

Presiunea maximă de lucru 300/450 bari
Presiunea de încercare hidraulică 675 bari/3 minute
Temperatura de lucru 5-40oC
Denumirea agentului de lucru apă dedurizată, fără impurităţi
Caracteristicile agentului de lucru
- periculozitate nu
- temperatura 5-40oC
- greutate specifică aprox. 1 kg/dm3
SURSA : Nu puteti accesa acest link. Inregistreaza-te! sau Intra in cont pentru a accesa linkul.

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
20-12-2011 03:56 PM
Quote this message in a reply
 Multumesc acordat de: pompier_talpas , HomefireNews , prosalv
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Posts: 9,986
Joined: Aug 2010
Locatie: Constanta
Varsta: 48
Multumiri acordate: 3952
Primite 7634 multumiri in 3158 subiecte

Visit this user's websiteFind all posts by this user
Post: #5
RE: ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE
INSTRUCTIUNI COMPRESOR DE INALTA PRESIUNE PENTRU AER RESPIRABIL
MCH 13/ET
( compresor aflat in doarea IGSU )

Ct Mch13 Igsu



Multumim SC PROSALV Buzau pentru material !

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(This post was last modified: 06-02-2015 08:30 AM by Covalciuc Bogdan.)
21-12-2011 03:11 PM
Quote this message in a reply
 Multumesc acordat de: HomefireNews , prosalv
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Posts: 9,986
Joined: Aug 2010
Locatie: Constanta
Varsta: 48
Multumiri acordate: 3952
Primite 7634 multumiri in 3158 subiecte

Visit this user's websiteFind all posts by this user
Post: #6
RE: ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE
INSTRUCŢIUNI DE LUCRU LA COMPRESORUL DE AER RESPIRABIL TIP MCH – 13 ET CU RAMPA DE INCARCARE

Mch 13et Rampa Il



Multumim SC PROSALV Buzau pentru material !

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(This post was last modified: 06-02-2015 08:32 AM by Covalciuc Bogdan.)
21-12-2011 03:18 PM
Quote this message in a reply
 Multumesc acordat de: HomefireNews , prosalv
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Posts: 9,986
Joined: Aug 2010
Locatie: Constanta
Varsta: 48
Multumiri acordate: 3952
Primite 7634 multumiri in 3158 subiecte

Visit this user's websiteFind all posts by this user
Post: #7
RE: ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE
ATENŢIONĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA COMPRESORULUI DE AER RESPIRABIL TIP MCH – 13 ET

Mch 13et Rampa At



Multumim SC PROSALV Buzau pentru material !

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(This post was last modified: 06-02-2015 08:34 AM by Covalciuc Bogdan.)
21-12-2011 03:56 PM
Quote this message in a reply
 Multumesc acordat de: HomefireNews
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Posts: 9,986
Joined: Aug 2010
Locatie: Constanta
Varsta: 48
Multumiri acordate: 3952
Primite 7634 multumiri in 3158 subiecte

Visit this user's websiteFind all posts by this user
Post: #8
RE: ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE
NORME DE SECURITATE COMPRESOR DE ÎNALTA PRESIUNE PENTRU AER RESPIRABIL

norme securitate compresor

Multumim SC PROSALV Buzau pentru material !

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
21-12-2011 06:52 PM
Quote this message in a reply
 Multumesc acordat de: HomefireNews
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Posts: 9,986
Joined: Aug 2010
Locatie: Constanta
Varsta: 48
Multumiri acordate: 3952
Primite 7634 multumiri in 3158 subiecte

Visit this user's websiteFind all posts by this user
Post: #9
RE: ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE
(24-12-2011 11:47 PM)prosalv Wrote: Nu puteti accesa acest link. Inregistreaza-te! sau Intra in cont pentru a accesa linkul.Recomandari importante cu privire la utilizarea buteliilor din material compozit precum si a compresoarelor de aer respirabil.
Nu puteti accesa acest link. Inregistreaza-te! sau Intra in cont pentru a accesa linkul.

RECOMANDARI PRIVIND UTILIZAREA BUTELIILOR COMPOZITE SI A COMPRESOARELOR DE INALTA PRESIUNE PENTRU AER RESPI...

SURSA : Nu puteti accesa acest link. Inregistreaza-te! sau Intra in cont pentru a accesa linkul.

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
25-12-2011 10:48 AM
Quote this message in a reply
 Multumesc acordat de: prosalv
prosalv Offline
Membru junior
**

Posts: 15
Joined: May 2011
Locatie: buzau
Varsta: Necunoscuta
Multumiri acordate: 26
Primite 49 multumiri in 9 subiecte

Find all posts by this user
Post: #10
RE: ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE
(20-12-2011 03:34 PM)Covalciuc Bogdan Wrote: Nu puteti accesa acest link. Inregistreaza-te! sau Intra in cont pentru a accesa linkul.Coduri de identificare culoare pentru RECIPIENTI – BUTELII
Colore Bombole Gas ali Uk

Există şi SR EN 1089-3:2011 "Butelii transportabile de gaz. Identificarea buteliilor de gaz (exclusiv GPL). Partea 3: Codul culorilor"
27-12-2011 05:01 PM
Quote this message in a reply
 Multumesc acordat de: Covalciuc Bogdan
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Welcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username
  

Password
  





Search Forums

(Advanced Search)

CLICK


Latest Threads
SMURD Constanta
Last Post by: Covalciuc Bogdan
Today 06:24 AM
» Replies: 567
» Views: 250103
Asociaţia Sportivă a Pomp...
Last Post by: Covalciuc Bogdan
Today 06:01 AM
» Replies: 320
» Views: 169321
SMURD CLUJ
Last Post by: maf150
Yesterday 05:30 PM
» Replies: 219
» Views: 86858
Pensii militare
Last Post by: Valentin P
Yesterday 03:47 PM
» Replies: 69
» Views: 35325
Acordarea voucherelor de ...
Last Post by: mariusst
Yesterday 10:06 AM
» Replies: 2
» Views: 243
LEGE nr. 307 din 12 iulie...
Last Post by: bereviper
29-06-2015 09:01 PM
» Replies: 1
» Views: 2239
Salvatori metrou
Last Post by: Schultzie
29-06-2015 07:53 PM
» Replies: 20
» Views: 6837
Autospeciale pentru stins...
Last Post by: Covalciuc Bogdan
29-06-2015 06:25 PM
» Replies: 250
» Views: 132130
I.S.U. "Avram Iancu" al J...
Last Post by: maf150
28-06-2015 02:23 AM
» Replies: 269
» Views: 101550
I.S.U. "Neron Lupascu" al...
Last Post by: maf150
27-06-2015 01:34 PM
» Replies: 89
» Views: 33937