RE: Aparate de respirat cu aer comprimat
Buna ziua,
Extras din SR CR 529 "Ghid pentru selecţionarea şi utilizarea aparatelor de protecţie respiratorie":
<<
4.3 Compatibilitate cu purtătorul şi ajustare pe figură
O precondiţie pentru protecţia efectivă a aparatelor de protecţie respiratorie este o bună ajustare a piesei faciale. Persoanele cu barbă şi favoriţi în regiunea ramei de etanşare a măştilor complete, semimăştilor şi semimăştilor filtrante nu trebuie să poarte aceste aparate. De asemenea, nu sunt indicate pentru utilizarea acestor piese faciale cei la care etanşeitatea adecvată a măştii nu poate fi realizată din cauza formei capului, cicatricilor adânci sau altele asemănătoare. Braţele ochelarilor intervin de asemenea sub rama de etanşare şi, în general, ochelarii nu trebuie purtaţi cu măşti complete. Totuşi, în unele cazuri, pot fi utilizaţi ochelari speciali montaţi în interiorul măştilor.
....
Nu trebuie să se presupună că datorită curentului bun de aer sau a presiunii pozitive, aceste echipamente pot asigura protecţie completă dacă utilizatorul are barbă sau alt păr facial.
>>
După cum se observă, menţiunea este valabilă pentru toate tipurile de aparate de protecţie respiratorie, indiferent de producător.
Referitor la ochelari, masca pentru ARIAC PLUS ofera posibilitatea atasarii unei rame de ochelari în interiorul acesteia iar pe aceasta ramă utilizatorul îşi montează lentilele de care are nevoie.
|
|
01-07-2011 01:50 PM |
|
Thanks given by: | Doru |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
Thanks given by: | |
|
{myadvertisements[zone_3]}
Thanks given by: | |
|
{myadvertisements[zone_3]}
Thanks given by: | |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
prosalv
Utilizator nou
Mesaje: 14
Alăturat: May 2011
Locatie:
Thanks: 24
Given 52 thank(s) in 9 post(s)
|
RE: Aparate de respirat cu aer comprimat
Stimaţi pompieri
Ne bucură faptul că aţi testat aparatele de protecţie respiratorie şi la alte utilizări decât cele pentru care au fost proiectate.
Pentru siguranţa dumneavoastră am dori însă să facem câteva precizări:
Aparatele de protecţie respiratorie sunt certificate în conformitate cu SR EN 137 care NU se refera la aparatele pentru scufundare. Aparatele de protecţie respiratorie trebuie însă să funcţioneze la o scufundare ACCIDENTALĂ în apă la 1m adâncime.
NU se recomandă utilizarea în activitatea subacvatica deoarece:
Masca este improprie activităţii de scufundare. O mască pentru scufundare trebuie sa fie dotată cu vizor plat, în caz contrar apare deformarea optică a obiectelor din jur şi modificări de dioptrii care pot duce la ameţeli (ca atunci când se poartă ochelari nepotriviţi). De asemenea, evacuarea aerului trebuie sa se facă prin lateral, nu prin faţa vizorului, pentru a nu împiedica vizibilitatea.
Masca trebuie să permită ca scafandrul să se apuce de nas, pentru a-şi echilibra presiunea din urechea internă. În caz contrar se poate sparge timpanul. Atenţie!!! 10 m = 1 atm (1 kgf/cm2).
Întregul aparat pentru scufundare trebuie sa aibă flotabilitate neutră. Atât butelia compozită cât şi cea de aluminiu sunt cu mult prea uşoare. Lestuirea cu plumb nu rezolvă problema deoarece în acest caz centrul de greutate va fi in spatele scafandrului şi acesta va „pluti” numai cu faţa în jos.
Flotabilitatea se mai reglează şi cu vesta pneumatică.
La aparatele pentru scufundare, din motive de echilibrare şi compensare de presiuni, regulatorul de presiune se amplasează cât mai aproape de supapa la cerere.
Datorită creşterii presiunii odată cu adâncimea [Atenţie!!! 10 m = 1 bar (1 kgf/cm2) iar presiunea normală de respiraţie este de cca. 0,0001 bari] sunt necesare tehnici speciale de echilibrare a presiunii chiar la adâncimi mici si deci un antrenament special.
Acestea sunt doar câteva motive pentru care o „distracţie subacvatică” poate crea probleme majore de sănătate.
Încă odată mulţumim pentru testele foarte interesante şi aşteptăm testarea şi impresiile despre SADAC (aparat cu aducţiune).
|
|
06-09-2011 02:59 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
Pompier tălpaș
Super Moderator
Mesaje: 656
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 2867
Given 1398 thank(s) in 192 post(s)
|
RE: Aparate de respirat cu aer comprimat
(06-09-2011 02:59 PM)prosalv Scris: Stimaţi pompieri
Ne bucură faptul că aţi testat aparatele de protecţie respiratorie şi la alte utilizări decât cele pentru care au fost proiectate.
Pentru siguranţa dumneavoastră am dori însă să facem câteva precizări:
Aparatele de protecţie respiratorie sunt certificate în conformitate cu SR EN 137 care NU se refera la aparatele pentru scufundare. Aparatele de protecţie respiratorie trebuie însă să funcţioneze la o scufundare ACCIDENTALĂ în apă la 1m adâncime.
NU se recomandă utilizarea în activitatea subacvatica deoarece:
Masca este improprie activităţii de scufundare. O mască pentru scufundare trebuie sa fie dotată cu vizor plat, în caz contrar apare deformarea optică a obiectelor din jur şi modificări de dioptrii care pot duce la ameţeli (ca atunci când se poartă ochelari nepotriviţi). De asemenea, evacuarea aerului trebuie sa se facă prin lateral, nu prin faţa vizorului, pentru a nu împiedica vizibilitatea.
Masca trebuie să permită ca scafandrul să se apuce de nas, pentru a-şi echilibra presiunea din urechea internă. În caz contrar se poate sparge timpanul. Atenţie!!! 10 m = 1 atm (1 kgf/cm2).
Întregul aparat pentru scufundare trebuie sa aibă flotabilitate neutră. Atât butelia compozită cât şi cea de aluminiu sunt cu mult prea uşoare. Lestuirea cu plumb nu rezolvă problema deoarece în acest caz centrul de greutate va fi in spatele scafandrului şi acesta va „pluti” numai cu faţa în jos.
Flotabilitatea se mai reglează şi cu vesta pneumatică.
La aparatele pentru scufundare, din motive de echilibrare şi compensare de presiuni, regulatorul de presiune se amplasează cât mai aproape de supapa la cerere.
Datorită creşterii presiunii odată cu adâncimea [Atenţie!!! 10 m = 1 bar (1 kgf/cm2) iar presiunea normală de respiraţie este de cca. 0,0001 bari] sunt necesare tehnici speciale de echilibrare a presiunii chiar la adâncimi mici si deci un antrenament special.
Acestea sunt doar câteva motive pentru care o „distracţie subacvatică” poate crea probleme majore de sănătate.
Încă odată mulţumim pentru testele foarte interesante şi aşteptăm testarea şi impresiile despre SADAC (aparat cu aducţiune).
@prosalv, va multumesc pentru informatiile oferite....
Ceea ce va pot spune ca acea " distractie subacvatica " deschide un drum nou aparatelor de respirat cu aer comprimat, iar micile imbunatatiri aduse acestuia va putea fi folosite eficient pentru mici scufundari neprevazute in timpul misiunilor.Referitor la SADAC, din pacate nu il avem in dotare si sponsori inca nu s-au gasit pentru a beneficia de el....cand il vom avea sigur il vom testa si subacvatic.
ps.ARIAC Plus - a fost testat la o adancime de 2,8 m (timpul insumat aproximativ 20 minute sub apa)
ARIAC 2000 - a fost testat la o adancime de aproximativ 1,5 m
Poate in viitor vom vedea un aparat de respiratie cu dubla intrebuintare.
“Lupta împotriva incendiilor este o ştiinţă care nu se schimbă niciodată. Lucruri care se schimbă sunt utilajele, aparatele,uneltele.“
|
|