RE: Instalatii de stingere / sprinklere / drencere
Salut din nou,
Legat de intrebarile de mai sus, pentru cei interesati, acestea sunt principiile adoptate de mine:
- am folosit vane de inundare ("deluge valve") bazandu-ma pe "prEN 12259-9 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 9: Deluge valve assemblies" ca si standard de produs, iar ca si cerinte de amplasare (incapere separata cu pereti rezistenti la foc sau cu risc mic de incendiu etc.) am folosit prin asimilare cerintele pentru ACS-urile pentru sprinklere din NP 086/2005;
- legat de timpul de actionare electrovane / deluge valve, am folosit tot prin asimilare "SR EN 12845-2004+A2-2009 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului - Sisteme automate de stingere tip sprinkler - Calcul, instalare si intretinere" unde se specifica un timp de 60sec. maxim in care apa sa ajunga la cel mai indepartat sprinkler din sistemele aer-apa.
- un filmulet foarte bine realizat in care se descrie functionarea vanelor de inundare (cu actionare electrica) de la declansare pana la rearmare, poate fi vizionat aici: http://www.youtube.com/watch?v=KLmConh-clk&NR=1
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 27-04-2012 06:14 AM de Covalciuc Bogdan.)
RE: Instalatii de stingere / sprinklere / drencere
Mentenanţa instalaţiilor cu funcţii de prevenire/stingere a incendiilor care utilizează apa ca substanţă de stingere. Elemente generale, cerinţe/măsuri, riscuri/pericole
“Alexandru Ioan Cuza“- Facultatea de Pompieri Dr.ing. Burlacu Lucian
Universitatea “ Gheorghe Asachi “ Iaşi
Dr.ing. Popescu Stela
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti - Inspecţia Muncii
Drd.ing. Poenaru Mihai
Inspectoratul General al Poliţiei Române
RE: Instalatii de stingere / sprinklere / drencere
UTILIZAREA INSTALAŢIILOR FIXE, SEMIFIXE ŞI MOBILE NECESARE OBŢINERII SPRAY-ULUI DE APĂ ( jetului pulverizat ) Dragoş-Iulian PAVEL
Aurelian CONSTANTINESCU