Buna ziua . Nu stim cand o sa fie promulgat P118/1 Constructii si Arhitectura ... ce stim este ca ultima dezbatere publica cu subiect P118/1 a fost in 23 -25 martie 2016 la GIS-Expoconferinta Internationala de Arhitectura Bucuresti .Grupul de lucru OAR (Ordinul Arhitecţilor din România) inca dezbate intens la proiectul normativ P118 Constructii si Arhitectura (supranumit "biblia sigurantei la incendiu") . Este bine ca nu se grabesc. Asteptam si noi cu interes finalizarea .

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 17-10-2017 06:14 PM de Covalciuc Bogdan.)
06-04-2016 06:43 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews , S.P.S.U. SPG FIRE Constanța
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,394
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4574
Given 11194 thank(s) in 5013 post(s)

Mesaj: #12
RE: Normativ de Siguranta la Foc a Constructiilor, indicativ P118
MDRAP: P118 / 2017 Dezbatere publică

NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR P118 -1 / PROIECT 2017

Normativul P118 / 1 – 2017 propus spre dezbatere publică de către MDRAP. http://www.mdrap.gov.ro

P118 / 1 – 2017 – normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor.

PROIECT REGLEMENTARE TEHNICA Normativ Privind Securitatea La Incendiu a P118!1!2017

SURSA : ecuritate-incendiu-constructii.ro


"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
17-10-2017 06:22 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,394
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4574
Given 11194 thank(s) in 5013 post(s)

Mesaj: #13
RE: Normativ de Siguranta la Foc a Constructiilor, indicativ P118
Proiect ordin modificare P118-3 - final (februarie 2018)
SURSA : https://www.arenaconstruct.ro

Citat:Vor fi aduse modificări reglementării privind securitatea la incendiu în partea despre instalațiile de detectare, semnalizare și avertizare a focului. Un nou proiect de ordin pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare”, a intrat în etapa de consultare publică .
Acest proiect are scopul de a reglementa proiectarea, executarea, punerea în funcţiune şi exploatarea sistemelor de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor din construcţii şi alinierea la normele europene în domeniu.
După modificările aduse, normativul va cuprinde dispoziţii tehnice clarificatoare privind:
* gradul de acoperire cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu pentru construcţii şi spaţii cu diverse destinaţii, după caz, astfel: acoperire totală sau acoperire parţială;
* echipamentul de control şi semnalizare, care trebuie să dispună şi de afişaj de semnalizare sinoptic, iar cele cu afişaj alfanumeric cu posibilitatea afişării mesajelor şi în limba română;
* conectarea, la o cale de transmisie, a dispozitivelor de detectare şi declanşatoare amplasate pe o suprafață desfășurată a construcției de maximum 6000 mp; * necesitatea prevederii instalaţiilor de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu în spaţiile comune ale clădirilor de locuit foarte înalte;
* distanţa maximă de parcurs din orice punct al clădirii până la cel mai apropiat declanşator de alarmă, care nu va depăşi 20 m în cazul clădirilor înalte sau cu aglomerări de persoane, respectiv 15 m la clădirile foarte înalte ori cu persoane care nu se pot evacua singure, în funcţie de necesităţi;
* nivelul sunetului alarmei de incendiu, care va avea un nivel cu cel puţin 5 dB deasupra oricărui alt sunet, care ar putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB. De asemenea, dacă alarma are scopul de a trezi persoane din somn, nivelul minim trebuie să fie de 75 dB, iar pentru zonele în care se pot afla persoane cu dezabilități auditive, prevederea dispozitivelor de alarmare vizuale;
* protecţia mecanică şi la foc, precum şi reducerea efectelor perturbaţiilor electromagnetice a circuitelor electrice ale instalaţiei de detectare şi semnalizare incendiu aflate în apropierea circuitelor electrice de joasă tensiune;
* stabilirea perioadei minime de cel puţin 90 minute de rezistenţă la foc în clădirile înalte, foarte înalte şi spitale, pentru a asigura continuitatea în funcţionare şi/sau transmisia semnalului între echipamentul de control şi semnalizare şi dispozitivele de alarmare.

Observațiile privind proiectul de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail mihai.parausanu @ mdrap.ro sau la numarul de fax 0372-114.549 până pe 5 martie.
SURSA : https://www.arenaconstruct.ro

Proiect Ordin Modificare P118-3 - Final (Februarie 2018)
SURSA : https://www.arenaconstruct.ro


"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
27-02-2018 01:04 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,353
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 4550
Given 2929 thank(s) in 1744 post(s)

Mesaj: #14
RE: Normativ de Siguranta la Foc a Constructiilor, indicativ P118
Monitorul Oficial Parte I Nr. 966 Joi, 15 noiembrie 2018(3)
S-au publicat astăzi modificările la P118/2-2013.

Ordin-MDRAP-nr-6026_2018


SURSA : http://www.monitoruloficial.ro


"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 15-11-2018 07:20 PM de HomefireNews.)
15-11-2018 07:16 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,353
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 4550
Given 2929 thank(s) in 1744 post(s)

Mesaj: #15
RE: Normativ de Siguranta la Foc a Constructiilor, indicativ P118
Monitorul Oficial Parte I Nr. 977 luni , 19 noiembrie 2018
Pe 19 noiembrie s-au publicat modificările la P118/3-2015.

ORDIN pentru modificarea reglementării tehnice ”Normativ privind securitatea Ia încendiu a construcţiilor”, Parte a 3-a ”Instalaţii de detectare, semnalizare si avertizare”, indícativ P 118/ 3-2015, aprobat prîn Ordinul ministrului dezvoltării regíonale si admînistraţiei publîce nr. 364/ 2015

P118-3-2018-MODIFICARI

SURSA : http://securitate-incendiu-constructii.ro


"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 22-11-2018 07:11 PM de HomefireNews.)
22-11-2018 07:11 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
Postează răspuns 


Săritură forum:




Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  





Ultimele subiecte
Tehnici şi proceduri pen...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 07:44 PM
» Mesaje: 17
» Vizualizări: 14304
Pompierii militari si Rev...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 07:32 PM
» Mesaje: 20
» Vizualizări: 10427
Autospeciale pentru stins...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 06:19 PM
» Mesaje: 380
» Vizualizări: 335013
Scafandri pompieri
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 05:32 PM
» Mesaje: 61
» Vizualizări: 52837
Principalele cazuri de ac...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 05:18 PM
» Mesaje: 0
» Vizualizări: 49
S.V.S.U. Târgoviște
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 05:00 PM
» Mesaje: 5
» Vizualizări: 3784
OMAI 128/2018
Ultimul mesaj a fost postat de: raoul
10-12-2018 08:32 PM
» Mesaje: 0
» Vizualizări: 1556
Școala de Subofițeri po...
Ultimul mesaj a fost postat de: Dragoss
10-12-2018 09:39 AM
» Mesaje: 23
» Vizualizări: 9497
Instalatii de stingere / ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
09-12-2018 06:07 PM
» Mesaje: 40
» Vizualizări: 47812
I.S.U. "Cpt. Puica Nicol...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
09-12-2018 12:47 PM
» Mesaje: 161
» Vizualizări: 108279

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro