Stingatoare
Autor Mesaj
therex Offline
Utilizator nou
*

Mesaje: 1
Alăturat: Feb 2016
Locatie:
Thanks: 0
Given 0 thank(s) in 0 post(s)

Mesaj: #21
RE: Stingatoare
Stie cineva daca, in afara lui 163, mai exista pe undeva vreun normativ care sa indice acel 1 buc P3 / 30 mp (1 P6 / 50 mp samd) pe care il tot "comunica" vanzatorii de extinctoare?
17-10-2017 09:57 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 13,329
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4955
Given 12728 thank(s) in 5861 post(s)

Mesaj: #22
RE: Stingatoare
OMAI Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor in privinta stingatoarelor este orientativ ....adică ne spune care este numărul minim de stingătoare* pe suprafaţa desfăşurată .
*) Performanţa de stingere echivalentă cu focarele 21 A şi 113 B, conform standardului european de referinţă.

Citat:ANEXA 6 la normele generale
NUMĂR ORIENTATIV de stingătoare portative pentru unele categorii de construcţii
[Imagine: screenshot-103.png]
LINK http://forum.pompierii.info

Tipul si numarul de stingatoare se stabilesc de proiectant si, pentru constructiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atributii specifice in apararea impotriva incendiilor a societatii comerciale, in functie de nivelul de risc de incendiu, tipul si cantitatea de material sau substanta combustibila/volumul de lichid combustibil din spatiul ce trebuie protejat. - CONFORM Normativ de Siguranta la Foc a Constructiilor, indicativ P118 LINK http://forum.pompierii.info/ P118
Citat:1. Cladirile administrative:
- sedii ale administratiei publice centrale si locale;
- sedii de fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii si altele asemenea;
- sedii de birouri.
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./300 mp.
Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu a spatiilor si constructiilor pentru birouri se asigura conform documentatiei tehnice, astfel:
- stingatoarele cu pulbere trebuie sa aiba capacitatea/ incarcatura de minimum 6 kg;
- stingatoarele cu apa pulverizata/spuma trebuie sa aiba capacitatea/incarcatura de minimum 6 litri;
- stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l;
In fiecare spatiu pentru birouri care are suprafata sub 200 m2/nivel se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.
Se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare a stingatoarelor in perimetrul suprafetei protejate:
a) maximum 15 m, respectiv 20 m fata de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A;
b) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.
2. Cladiri comerciale:
- comert alimentar si nealimentar;
- magazine generale;
- alimentatie publica (restaurante, braserii si altele asemenea);
- spatii si incaperi destinate serviciilor.
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1buc./200 mp.
Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu a spatiilor si constructiilor pentru comert se asigura conform documentatiei tehnice, astfel:
- stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
- stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
- stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
- stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.
In spatiile pentru comert care au suprafata sub 200 mp se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.
Se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare a stingatoarelor în perimetrul suprafetei protejate:
a) maximum 15 m, respectiv 20 m fata de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A;
b) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.
3. Cladiri de locuit (cu caracter de recomandare):
- blocuri de locuit;
- locuinte unifamiliale.
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./nivel/apartament.
4. Cladiri civile cu functiuni mixte (comert, birouri, reuniuni)
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./300 mp.
Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu pentru aceste spatii si constructii se asigura, astfel:
- stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
- stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
- stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
- stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.
a)In fiecare spatiu pentru birouri care are suprafata sub 200 m2/nivel se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu;
b)In spatiile pentru comert care au suprafata sub 200 mp se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.
5. Alte amenajari:
- circuri mobile;
- scene si tribune amenajate provizoriu in aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competitii sportive etc.);
- studiouri de radio, televiziune, indeosebi cu public.
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./150 mp.
Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu pentru aceste spatii si constructii se asigura, astfel:
- stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
- stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
- stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
- stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.
6. Ateliere si spatii de intretinere si reparatii:
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./100 mp.
Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu pentru aceste spatii si constructii se asigura, astfel:
- stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
- stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
- stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
- stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.
Constructiile in care functioneaza ateliere de intretinere si reparatii se doteaza cu cel putin un stingator de incendiu portativ la o suprafata de 100 mp, dar minimum doua stingatoare pe nivel si nu mai putin de un stingator pe incapere.

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 01-07-2019 07:07 PM de Covalciuc Bogdan.)
17-10-2017 05:44 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 13,329
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4955
Given 12728 thank(s) in 5861 post(s)

Mesaj: #23
RE: Stingatoare
Victoria Stingator P1

[Imagine: 72-45-stingator-p1.jpg]

Citat:Stingătorul cu Pulbere tip P1 este presurizat permanent si este destinat stingerii începuturilor de incendii pentru focarele de tip A, B si C, conform SR EN 3-7 si din instalatiile electrice cu tensiunea de lucru sub 1.000 V. Este ideal pentru dotarea autoturismelor.

[Imagine: screenshot-102.png]

LINK https://www.stingatoare-victoria.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
01-07-2019 07:03 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: HomefireNews
{myadvertisements[zone_3]}
Postează răspuns 


Săritură forum:



Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  





Ultimele subiecte
I.S.U. "Basarab I" al Jud...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 09:43 AM
» Mesaje: 170
» Vizualizări: 169027
Intervenţii / Diverse / I...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 05:09 PM
» Mesaje: 216
» Vizualizări: 201777
Raed Arafat
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
31-07-2021 10:11 AM
» Mesaje: 361
» Vizualizări: 445119
Autospeciale pentru stins...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
30-07-2021 05:42 PM
» Mesaje: 483
» Vizualizări: 560888
Istoria pompierilor din B...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
30-07-2021 02:32 PM
» Mesaje: 3
» Vizualizări: 368
I.S.U. "Anghel Saligny" a...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
30-07-2021 10:41 AM
» Mesaje: 166
» Vizualizări: 160585
Istoria pompierilor din C...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
30-07-2021 06:41 AM
» Mesaje: 44
» Vizualizări: 30962
Istoria pompierilor din B...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
29-07-2021 02:55 PM
» Mesaje: 23
» Vizualizări: 17456
Inchirieri auto in Otopen...
Ultimul mesaj a fost postat de: paraschivrazvan25
28-07-2021 06:37 PM
» Mesaje: 0
» Vizualizări: 66
Transfer la alta unitate ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Alexgabriel99
26-07-2021 12:04 PM
» Mesaje: 43
» Vizualizări: 53921

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro