OMAI Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor in privinta stingatoarelor este orientativ ....a dică ne spune care este numărul minim de stingătoare* pe suprafaţa desfăşurată .
*) Performanţa de stingere echivalentă cu focarele 21 A şi 113 B, conform standardului european de referinţă.
Citat:ANEXA 6 la normele generale
NUMĂR ORIENTATIV de stingătoare portative pentru unele categorii de construcţii
LINK http://forum.pompierii.info
Tipul si numarul de stingatoare se stabilesc de proiectant si, pentru constructiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atributii specifice in apararea impotriva incendiilor a societatii comerciale, in functie de nivelul de risc de incendiu, tipul si cantitatea de material sau substanta combustibila/volumul de lichid combustibil din spatiul ce trebuie protejat. - CONFORM Normativ de Siguranta la Foc a Constructiilor, indicativ P118 LINK http://forum.pompierii.info/ P118
Citat:1. Cladirile administrative:
- sedii ale administratiei publice centrale si locale;
- sedii de fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii si altele asemenea;
- sedii de birouri.
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./300 mp.
Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu a spatiilor si constructiilor pentru birouri se asigura conform documentatiei tehnice, astfel:
- stingatoarele cu pulbere trebuie sa aiba capacitatea/ incarcatura de minimum 6 kg;
- stingatoarele cu apa pulverizata/spuma trebuie sa aiba capacitatea/incarcatura de minimum 6 litri;
- stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l;
In fiecare spatiu pentru birouri care are suprafata sub 200 m2/nivel se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.
Se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare a stingatoarelor in perimetrul suprafetei protejate:
a) maximum 15 m, respectiv 20 m fata de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A;
b) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.
2. Cladiri comerciale:
- comert alimentar si nealimentar;
- magazine generale;
- alimentatie publica (restaurante, braserii si altele asemenea);
- spatii si incaperi destinate serviciilor.
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1buc./200 mp.
Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu a spatiilor si constructiilor pentru comert se asigura conform documentatiei tehnice, astfel:
- stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
- stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
- stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
- stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.
In spatiile pentru comert care au suprafata sub 200 mp se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.
Se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare a stingatoarelor în perimetrul suprafetei protejate:
a) maximum 15 m, respectiv 20 m fata de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A;
b) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.
3. Cladiri de locuit (cu caracter de recomandare):
- blocuri de locuit;
- locuinte unifamiliale.
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./nivel/apartament.
4. Cladiri civile cu functiuni mixte (comert, birouri, reuniuni)
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./300 mp.
Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu pentru aceste spatii si constructii se asigura, astfel:
- stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
- stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
- stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
- stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.
a)In fiecare spatiu pentru birouri care are suprafata sub 200 m2/nivel se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu;
b)In spatiile pentru comert care au suprafata sub 200 mp se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.
5. Alte amenajari:
- circuri mobile;
- scene si tribune amenajate provizoriu in aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competitii sportive etc.);
- studiouri de radio, televiziune, indeosebi cu public.
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./150 mp.
Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu pentru aceste spatii si constructii se asigura, astfel:
- stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
- stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
- stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
- stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.
6. Ateliere si spatii de intretinere si reparatii:
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./100 mp.
Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu pentru aceste spatii si constructii se asigura, astfel:
- stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
- stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
- stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
- stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.
Constructiile in care functioneaza ateliere de intretinere si reparatii se doteaza cu cel putin un stingator de incendiu portativ la o suprafata de 100 mp, dar minimum doua stingatoare pe nivel si nu mai putin de un stingator pe incapere.